变压器的型号怎么选?

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个供水泵站总装机功率60kw,照明、通风及其他2kw,需要装多大容量、什么类型变压器,请高手赐教,谢谢啦!
回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:04:44 | 显示全部楼层
如果不是公变,专变最好选用干式电力变压器,2楼提的型号中的6和7是淘汰的高损耗变压器,3楼提的型号的S11是油浸式变压器,如果有安全要求,不能选油浸式,最好选100kVA的干式电力变压器,型号为SG10-100/10/0.4DYn11或SC10-100/10/0.4DYn11都可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:04:44 | 显示全部楼层
选100的就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:04:44 | 显示全部楼层
要根据供水泵站附近的供电线路电压等级确定
如果是10KV的,可选用SL7-100/10或S6-100/10型号的变压器,额定容量100(KVA),高压侧是10KV,低压侧是0.4KV;
如果是35KV的,可选用SL7-100/35型号的变压器,额定容量是100(KVA),高压侧是35KV,低压侧是0.4KV
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:04:44 | 显示全部楼层
变压器选择S11-M-100/10
 
 备注: 变压器的负荷率单台取07-0.8、两台平均取0.75
        补偿后的平均功率因数(必须大于0.9)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:04:44 | 显示全部楼层
现在都用S11型的了,不要请选S8\S10的了,因为S11是节能型的,去年电网升级时到S11以下的换了,而且必须换容量选100KVA就够 用了
60+2=62KW  62/0.4*0.8=124A   100/1.732/0.4=144A  144>124 所以满足你的供电需求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:04:44 | 显示全部楼层
此问题的关键是水泵的单台功率和起动方式.如果是一台功率60KW,额定电流在100A左右,不允许直接启动.否则启动电流在500A左右.对变压器冲击很大.何况,这么小的容量设变压器不合适.最好是引一路低压电流,用一台200A的空气开关做进线开关就能满足.你可以把电源情况说的更清楚一些.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:04:45 | 显示全部楼层
一般用总功率除以修正系数,既是变压器的容量(一般取0.8-0.85之间),所以,以上楼主说得选择100kva的变压器是对的一般是采用节能,干试的。