请问哪位朋友知道电渣压力焊焊接接头不合格,而且柱已经绑扎完毕从新焊接不现实。

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:05:18 | 显示全部楼层
规范上是没有关于焊接接头不合格的处理办法的,只有要求不合格时返工重做,要处理这种质量问题首先应该是施工单位作出处理方案后经设计、监理、质量监督站审查批准施工单位的处理方案,施工单位才能处理

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:05:18 | 显示全部楼层
     正常情况是先现场取样送检合格后方可施工,但在施工过程中监理人员也应该随时检查焊接质量,不符合规范要求的必须返工,我不清楚您说的是送检焊件不合格?还是现场施工焊接不合格?不论那种情况不合格都是不允许的,必须保证工程质量,建议您要求施工单位拿出处理方案报监理建设方审批,并且经设计院认可 质监站同意后按照审批同意的处理方案进行处理 总之,必须保证工程质量。 

                                       

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:05:18 | 显示全部楼层
一般情况下,焊接后,第一要经过外观检查,看焊包的大小,周边的焊偏心程度等,如大批的有合格,应切除重焊,如有少量不合格的,可采用另加绑扎钢筋,即同规格的钢筋,取两倍的搭接长度,以焊接包为中心即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:05:18 | 显示全部楼层
不知道加班焊接后没验收就直接下道工序施工了?不合格肯定要返工哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:05:18 | 显示全部楼层
这个你可以谦虚的向监理或甲方请教说,现在问题出现,在不影响工期而保证质量的情况,采取怎么样的补救方式好,像前面的同仁们说的一些方式还是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:05:18 | 显示全部楼层
电渣压力焊不合格,最后切割重新焊
电渣压力焊一般应该是用在柱子上,如果采取采取处理的方式,只有用同等级同截面的钢筋采取帮绑接钢筋处理,但必须是满足绑扎搭接的长度要求。