海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 1956

框架梁上下部筋机械连接的问题

[复制链接]

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:05:19 | 显示全部楼层
一般来讲:梁的上部受力筋的接头应在梁中净跨的1/3范围内,下部受力筋应在梁跨靠支座的1/3范围内对于钢筋机械连接:一级机械连接接头在部位和百分率可不受限制,而二级机械连接接头百分率要控制在50%以内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:05:19 | 显示全部楼层
上部钢筋的搭接区域为梁跨中三分之一处,下部钢筋为边四分之一内.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:05:19 | 显示全部楼层
请问关于一级及二级机械连接的位置及百分率有无限制问题的依据出处谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:05:19 | 显示全部楼层
可以,上部筋只要在跨中三分之一处且满足接头率要求即可;下部筋在支座四分之一范围内也要满足接头率要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:05:19 | 显示全部楼层
机械连接1、2级是不分位置的,只要能错开接头500或1.3lae就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:05:19 | 显示全部楼层
GB50666-2011《砼结构工程施工规范》
5 钢筋工程
5.4钢筋连接与安装钢筋接头宜设在受力较小处。
5.4.6 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头,设置在同一构件内的接头宜相互错开,连续梁板的上部钢筋接头位置宜设在跨中1/3跨度范围内。下部钢筋接头位置宜设在梁端1/3跨度范围内。
  你提出的,1、上部筋机械连接接头能设置在正跨中吗?正好在次梁中可以吗? 答;上部钢筋机械连接接头可以在跨中的1/3范围内任何位置。
  2、下部筋机械连接接头为二级的,错开接头,能用12米直接接吗? 答;梁下部钢筋机械连接接头,在梁端
1/3范围内任何位置可设置接头。