施工现场漏做雨棚该怎么补救?

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工现场发现,有一处雨棚漏做,建筑平面图由此雨棚,结构漏配筋,故现场漏做此雨棚而此雨棚不能取消,同时结构在雨棚的标高处没有梁,没法做混凝土雨棚,做钢结构的领导考虑会增加成本,这样应该如何补救呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层
如故此处没有量,和设计院沟通,设立两个构造柱,在构造柱中间加梁,然后雨棚的配筋和梁连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层
个人认为1楼的回答比较合理
还有一种选择:可不可以做成带拉杆的轻钢雨棚呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
把钢筋植到上面那层楼板里面,再把雨篷做的小点,挑出900就行了吧,植入也就是个1m深大概,然后浇混凝土吧  只有这样了,要不你就加根小柱子,顶上一个小梁再做雨篷
再问下 这结构是砖混还是框架?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:05:45 | 显示全部楼层
发工作联系单给甲方,由甲方通知设计,出张修改通知;可以做植筋补做

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:05:45 | 显示全部楼层
加构结柱
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:05:45 | 显示全部楼层
玻璃胶虽然被广泛应用 但是它有一个通病 时间一长就会开裂 发霉 漏水 所以最好不要使用玻璃胶来处理接缝处 现在是有新型材料能替代玻璃胶 效果非常好