市电双电源9不同变电站出)是否还需要配备柴油发电机作为应急电源?

[复制链接]

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
回复

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:08:04 | 显示全部楼层
要根据供电对象是什么场所来确定配备双电源和应急发电设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:08:04 | 显示全部楼层
一般不需要了,但是你还要看看你那是按几级配电等级设计的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:08:04 | 显示全部楼层
政府机关、医院、等场所应设置 柴油发电机具体看你是几级用户

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:08:05 | 显示全部楼层
要看用户具体要求了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:08:05 | 显示全部楼层
如果雙電源互為備援 ,基本上並不需要設置緊急發電機 , 但如果電源是10kv級 , 我個人建議還是設置 , 因為10kv等級供電的質量及穩定度 , 你懂的 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:08:05 | 显示全部楼层
小区用电一般情况都是需要安装发电机组,小区楼层在18层以上都要求用双电源接火!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:08:05 | 显示全部楼层
主要看是几级负荷
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:08:05 | 显示全部楼层
是否需要柴发供电你先要搞清楚你供电对象允许的断电时间要求是一级、二级还是特级。跟你有2路市电和是否加一路柴电没什么关系。
即使加柴电配置,你也要了解清楚柴电配置允许的断电时间。
建议:如果是特级供电对象 允许断电时间属于毫秒级的比如大型电子信息中心,网络机房等必须设置UPS,消防控制室或者消防控制中心等必须设置UPS。
一级或者二级比较重要的场合,一般能保证一路电源出现故障另一路电源会马上接通,中断时间不超过30s以上。就可以保证电气需要。
如果供电负荷符合场合要求,中断时间符合设计和使用要求。那么可以不用在加一路柴发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:08:05 | 显示全部楼层
需不需要设置发电机主要看你小区的建筑是一类高层建筑还是二类高层建筑,对于住宅建筑来说,19层及19以上的属于一类高层,10层至18层的属于二类高层建筑