塑钢窗需要作防侧击雷连接吗?

[复制链接]

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:08:06 | 显示全部楼层
不需要,塑钢门窗是外面塑料的,里面有钢衬,外面塑料做防侧击雷没有意义,侧击雷是将建筑物外圈的金属门窗,金属构件与均压环连接 只要是有均压环的楼层所有的金属部分必须接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:08:06 | 显示全部楼层
为防侧击雷,建筑物防雷设计规范中要求必须将金属门窗与防雷装置相连.目前,金属门窗与防雷装置之间多采用一点法和多点法连接.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:08:06 | 显示全部楼层
高层建筑
塑钢窗不要做防侧击雷,铝合金窗就要
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:08:06 | 显示全部楼层
需要做,不做验收通不过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:08:06 | 显示全部楼层
塑钢窗在高层中的应用现在越来越普遍,其防侧击雷措施应当很重要在参照铝合金窗的同时,由于塑钢窗内的四根龙骨是不连成闭合电气通路的,难以与防雷引下线连接成一体来防侧击雷。在雷雨天气遭受雷击时,它就可能与建筑物内的金属结构管道因绝缘击穿而泄放大幅值雷电流,从而成为雷电流泄放通路。由于雷电流的热效应,其塑料部分将崩裂而破坏。
回复 支持 反对