海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 22677226

请问5mm厚的C20细石砼保护层需不需要留置试块

[复制链接]

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 18:10:05 | 显示全部楼层
5mm就不可能有砼
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 18:10:05 | 显示全部楼层
都应留置试块,而且还要按所做工程量分批次留置并养护,以便送检
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 18:10:05 | 显示全部楼层
不同意3楼意见,试块必须反映实体的真实抗压强度,不能弄虚作假,不然产生质量问题施工方将无法索赔
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 18:10:05 | 显示全部楼层
只要浇筑混凝土,都要留置试块
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 18:10:05 | 显示全部楼层
5mm厚对结构没有影响的,不需要留试块的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 18:10:05 | 显示全部楼层
我就不理解了 5mm的混凝土也有点吓人了吧
细砂直径0.05~0.25  中砂的0.25~0.5  粗砂0.5~2  mm  不太可能吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 18:10:05 | 显示全部楼层
留试块,只留标养就可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 18:10:05 | 显示全部楼层
砼保护层、找平层之类是不需要做试块的,目前我们要做试块的主要是砌体砂浆、主体混凝土
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 18:10:05 | 显示全部楼层
应该留的,不然怎么能反映合不合格?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 18:10:05 | 显示全部楼层
5mm厚能做保护层吗?但凡有强度等级要求的都要有施工配合比,施工中要留置试件,检验施工强度是否达到设计要求
回复 支持 反对

使用道具 举报