配电箱接地多接了一根接地线过去可以吗?

[复制链接]

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
该施工电缆进线为三相四线制,不是五芯电缆少了一根接地线,所以施工单位在配电箱处单独打了一根接地体并与配电箱箱体接地端子连接,同时从该接地端子处又引出一根接地线至三级开关箱,所以箱体处出现了两根接地线像这种做法合理吗还是要五芯电缆作为进线和出线。有无规范明确要求。请告知,谢谢。

回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:10:55 | 显示全部楼层
请见《施工现场临时用电安全技术规范》5.1.2 .....采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统(图5.1.2)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:10:55 | 显示全部楼层
先要打接地极具体要求如下: