发表于 2014-5-17 18:11:05 | 显示全部楼层
做悬挑梁已经不可能了

六楼说的在理

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:11:05 | 显示全部楼层
阳台挑板挑板挑岀宽度宜小于1.5米.根部厚度为1/10.看来施工时悬臂负筋错排.不是在上面而放在中部了.且负荷过大.干脆返工算了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:11:05 | 显示全部楼层
下面加柱子,加固

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:11:05 | 显示全部楼层
把砼糟了从新布钢筋加固,要不下面打斜撑

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:11:05 | 显示全部楼层
重新做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:11:05 | 显示全部楼层
明显的,钢筋的保护层太大了,钢筋已经失去作用了,阳台设计的也有点厚了向开发商放映下情况吧,已经快成事故了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 18:11:05 | 显示全部楼层
误差太大,属于不合格工程,建议凿掉混凝土后再重新做了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

设计和施工都有问题,重新设计和返工