一般设置板面上第三步,不是1/3处现在的住宅楼梯一跑是8-9步,每步高为150mm宽为280mm,斜长2560-2880mm,1/3处应在850-960之间,此处垂直分力比较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:13:24 | 显示全部楼层
规范要求留在剪力最小处,但要看设计中主要受力的主筋,长向受力,垂直于受力主筋方向,留在梯段1/3段内,平行于主筋方向任何位置均可,但同时考虑施工的便利
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:13:24 | 显示全部楼层
看楼梯是在那块了,核心筒里和外面就不一样,具体问题具体分析,规范是规范,工人具体操作时会有变动的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:13:24 | 显示全部楼层
支持11楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:13:24 | 显示全部楼层
一般设置板面上第三步,不是1/3处现在的住宅楼梯一跑是8-9步,每步高为150mm宽为280mm,斜长2560-2880mm,1/3处应在850-960之间,此处垂直分力比较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:13:24 | 显示全部楼层
下一跑的三分之一处,即上三跑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:13:24 | 显示全部楼层
留设在梯板跨中1/3跨处,那里剪力最小
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:13:24 | 显示全部楼层
留在楼梯斜板的板负筋处,或者反浇三个踏步的位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:13:24 | 显示全部楼层
实际施工时,结合规范要求,考虑方便模板支撑搭设,应将楼梯施工缝留置在楼梯上踏步板1/3部位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:13:25 | 显示全部楼层
应留在梯段长度的三分之一处,如十二跑的楼梯留在第三跑处