混凝土的塌落度不达标会如何,后期可有什么补救的的办法?

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 18:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚做塔吊基础,报混凝土时,所报的塌落度是160到180的,第一车的混凝土还行,可是从第二车的混凝土就开始出现了,石子占了9成,毫无流动性,一看单子,塌落度是70到90的,后来联系了混凝土的公司的总工程师,他的解决办法是往里面只加了水,调和了一下,后几车都是这么干的,捣振的时间的很长,不知会不会出现内部蜂窝等一些大问题,忘了说了混凝土强度是C40的,后期可有什么补救措施?

回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 18:13:41 | 显示全部楼层
按照规范要求,砼浇筑过程中,如果砼已经浇筑到建筑物上,是不容许在浇筑过程中浇水的,这样砼内的水泥和细骨料就会被水冲去,会造成离析,到建筑物内就会出现蜂窝,麻面现象即便你振捣的时间再长,流到底部的细骨料不会被 振捣在混凝土内的。如果发现砼塌落度太小,在砼罐车内加水搅拌,然后浇筑到建筑物内, 只要振捣到位。 应该没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 18:13:42 | 显示全部楼层
如果配比准确的话,塌落度达不到,人工搅拌一下即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:13:42 | 显示全部楼层
影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面如果只往车里面加水,调和了一下,就能解决问题,还要混凝土公司干什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:13:42 | 显示全部楼层
九成的石子,太离谱了吧,强度达不到,其实你可以直接给退回去的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:13:42 | 显示全部楼层
就成的石子,怎么能振捣密实呢,石子的空隙率也不可能是一成沙子能够填充的啊,若塌落度过小可联系搅拌站的人用减水剂调整一下,不要加水,加水后影响混凝土强度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:13:42 | 显示全部楼层
混凝土坍落度小,施工单位的处理方法一般都是加水,但是混凝土站的总工能说出加水这个法子,看来这个混凝土公司有点不靠谱啊…
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 18:13:42 | 显示全部楼层
这样的混凝土你们也还要吗, 直接退货啊,石子占9成,他混凝土公司出来的商品都不符合他的配合比,我们凭什么要他的而且C30以上的混凝土,是不允许加水的,我们以前要是到现场塌落度太小的话,只能加外加剂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 18:13:42 | 显示全部楼层
1、混凝土强度影响因素主要是由水灰比控制的,水灰比越小混凝土强度越高,高标号混凝土都是严格控制用水量,通过外加剂调节混凝土的和易性,加水混凝土强度肯定会降低的
2、石子占九成,这尼玛还是混凝土吗。没有砂浆的包裹哪来的混凝土。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:13:42 | 显示全部楼层
这样的混凝土不能用,商砼的塌落度一般是140左右,你说石子占了九成,明显是配合比出了问题,如果用在塔吊基础上,安装塔吊之前回弹一下,强度差不多就行,差多了就砸掉,如果用在建筑物上,到时要看实体回弹强度处理,这样的混凝土振捣时间再长也会出现蜂窝马面,这个只有根据现场情况处理