影响地板采暖效果的因素主要包括两个方面:地暖系统的设计和地暖系统的施工

第一个因素是整个环路的管长。

第二个因素是地面结构不同

第三个因素是设计的热负荷

第四个因素是设计的盘管间距

地暖系统的施工:    

 1、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。  

2、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。  

3、排管间距不符合设计要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:14:41 | 显示全部楼层
先看一下楼上楼下通位置房间是否热,检查阀门是否开到位,冲洗过滤器
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:14:41 | 显示全部楼层
水地暖不热原因确实有很多:
1、供暖水温过低;其实地暖本身需要的水温就不会太高,50度左右的水就可以使室内温度达到20度左右,当然指的是正规、合格的地暖辅设工艺;
2、压力太小导致水循环太慢;这个原因存在的几率更低,如果地暖都不热了,散热器就根本没法用啦;
3、管道内有空气需要及时排气;这个问题是水暖所存在的普遍问题,在地暖分水器末端加一套自动排气阀,这个问题就不成问题啦;
4、地暖铺设管道间距的问题,一般的间距保持在20cm左右,如果地暖公司将间距铺为25cm,甚至30cm,室温受到影响是必然的;
5、主管道阀门进水口太小,有的公司将暖气片上所用的温控阀作为主管道进回水阀门,是非常不科学的,如此一来,主管道阀门口径太小,再大的水流量,干着急流不到你家的地暖管里,一样白搭,散气片不一样,一个房子装多少组暖气片,就有多少个进水口,而地暖,只有一个进水口.
回复 支持 反对