250的梁单排能摆到3根18和4根20?那钢筋之间的间距、保护层呢?这些施工的时候是否能够保证?标注有点问题,要和设计沟通沟通!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:17:57 | 显示全部楼层
标准完全正确,可以施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:17:57 | 显示全部楼层
标注正确,按原位4根22施工!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:17:57 | 显示全部楼层
KL14 (5) 是说该梁为5跨箍筋为φ10间距200mm,加密区间距100mm,上部3根直径18mm的钢筋,下部3根直径22mm的钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:17:57 | 显示全部楼层
4B22表示梁上部有2根是通长的,有2根是伸至梁的1/3处
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:17:57 | 显示全部楼层
参照平法标注11G101-1图集,按图施工,别把自己搞得太累
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:17:57 | 显示全部楼层
1至2线的面部钢筋按原位标注来啊  把通长的两根角筋,接头放在3至4线的受压区内和后面的面部18的钢筋搭接啊    设计肯定有他的道理的所以不要  .....
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:17:57 | 显示全部楼层
如果设计回答没有错误,那本人认为本跨两端4根22  1/3非贯通筋,3根18贯通筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:17:57 | 显示全部楼层
图纸没错,按图施工无困难

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:17:57 | 显示全部楼层
集中标注应该服从原位标注,就按图施工好了,不难做啊