设计楼板12cm,实际板厚14cm左右且平整度偏差在4cm,在确保楼层净高的情况下怎样整改?

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
采取什么方案节约成本
回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:18:00 | 显示全部楼层
上层标高抬高两三公分,楼面的找平层取消或者按照最高点两公分的厚度做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:18:00 | 显示全部楼层
如果 结构地面上部 还做地砖地面 那么减小找平层 和 铺砖砂浆的厚度, 同时上层的 板底标高 提升两公分
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:18:00 | 显示全部楼层
在平面上采用机械将高差部份凿平,(凿去最高部份1~2公分,洗净处理),降低铺装面需用砂浆层厚度1~2公分,(不得影响质量的前提下减少铺装砂浆厚度)