我们这的电梯井壁设计的是加气混凝土砌块砌筑的,电梯厂家要求在墙体的半高处设置一道200高的圈梁(层高4.2米),但是我们已经砌筑完毕了,电梯厂家说把导轨固定在圈梁上,还有四个角的构造柱,还有楼板处的框架梁(两高600)都是固定导轨的这是个4层的框架结构的商业,电梯就从1至4层站,请问不加圈梁行吗?如果非得加就只好拆墙了,没有其他的加固措施了吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:20:15 | 显示全部楼层
在电梯 井道砌筑前应按电梯安装条件图,施工圈梁这是轨道固定的位置。不能变动
其他方法就是可以加钢板,单成本会增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:20:15 | 显示全部楼层
要按电梯厂家先提供的配合电梯安装构造施工中部加圈梁及柱、牛腿等,如已经施工完成砌体工程无法补充圈梁叫电梯安装公司作补强措施,但是可能要增加费用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:20:15 | 显示全部楼层
圈梁和构造柱肯定要设置,从成本和安全的角度考虑必须拆墙
但是电梯井(圈梁、构造柱)相关做法如无设计必须在砌体施工前由建设单位联系电梯安装单位出具施工图,否则,建设但内应负责任。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:20:15 | 显示全部楼层
必须要加圈梁的,算一下拆除墙体的话没有多少预算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:20:15 | 显示全部楼层
可以在合理高度做预埋件,或者打膨胀螺栓加固钢板
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:20:16 | 显示全部楼层
如果你井道尺寸能满足的话,可以按照二楼的处理方法,如果不满足,只有重新做了