柱纵向钢筋能同时有两个焊接接头吗?

[复制链接]

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
可以的,要做拉拔试验,同一截面不能超过50%

(还要看是多粗的钢筋,确定采用哪种接法)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
学生宿舍通常不用作高层,这样的焊接应该不会出现承载不足的问题,和监理商量一下应该就不是问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
请问有几层是3.6的?
一层里面两个接头是不允许的,把图纸看好有几层,在基础插筋时高低桩算好,放样在不浪费材料的前提翻,应该是可以做到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
可以的,在施工工艺上讲焊接的地方的抗拉能力比原来的还要强的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
 本来一层柱有两个接头也是可以的,但柱子钢筋可以通上,并不一定非按层高下料
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
按层下料是不正确的,一般都是根据料长再确定下料方案.同一根类是允许两个接头的,要避开抗剪力最大部分.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
应该能,我记得G03-101里有柱的可搭接区和焊接区

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
直螺纹 套筒连接先做试验,至于一根钢筋能不能有两个接头看要求和11G图集,同一截面接头只要不超过50%就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
如果没设计要求 是可以搭接焊的 但是对焊和电渣压力焊节约钢材 电渣压力焊也方便施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
这个问题我曾经在施工转换层框支柱时遇到过,监理也为难过我,我也查过,平面上没有具体说明,但在建筑施工规范大全上有规定及说明,建议你自己去查一下建筑施工规范大全,这样对你有好处,同时对监理那边也好有个好的说服希望对你有价值。