海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 502|回复: 7

浆砌石挡土墙施工遇见塑料埋水管?

[复制链接]

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
浆砌石挡土墙施工的时候遇见直径大概为15cm的塑料埋水管,为了避免浆砌石把水管压坏,施工方要求设计方出一个施工方案,这管子是原来就有的,不能挖出来...请问这种情况怎么处理?设计的时候怎么考虑?

回复

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:21:54 | 显示全部楼层
1、要看这管处在挡土墙高度的哪个部位,如果在基础下部那就好办,如果基础中上部那就难施工
2、现场情况不大清楚,建议挖出来重做两端要设象鼻能够伸缩管,15cm塑料水管埋在挡土墙之中是一个日后使用大隐患,因挡土墙会“沉降伸缩”到一定程度会把压破。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:21:54 | 显示全部楼层
请设计到现场看看,可以出一个方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:21:54 | 显示全部楼层
把 塑料埋水管加保护,用套管便于以后维修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:21:54 | 显示全部楼层
比较重要挡土墙如果穿过墙身最好加个穿墙管

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:21:54 | 显示全部楼层
加钢套管试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:21:54 | 显示全部楼层
不可以额!!这管子是原来就有的,不能挖出来......
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:21:54 | 显示全部楼层
原有的管子,不管在墙内还是在基础内,都应该在管周边架空,不能压管子15cm管子好处理,直接用砖或者片石担起来就行了。