发表于 2014-5-17 18:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,室内采暖管道固定支架布置原则,及布置间距是怎样的?请看清是固定支架,不是简单的支架

回复

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:23:03 | 显示全部楼层
请参照《动力管道设计手册》,上面有详细的说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:23:03 | 显示全部楼层
室内采暖管道固定支架布置原则,及布置间距GB50242有规定,可查3.3.7、3.3.8 、3.3.9条固定支架样式可参照附件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:23:03 | 显示全部楼层
施工质量验收规范有规定固定支架的距离需要满足管道热膨胀量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:23:04 | 显示全部楼层
1.两个固定支架之间只能设置一个补偿器,补偿器的补偿能力应符合该管段的热伸长; 2.两固定支架之间的管道应严格保证在一条直线上,不允许有折角; 3.两相临固定支架的间距应根据所选用的补偿方式确定,应能承受管道的推力; 4.补偿器应贴近固定支架设置; 5.导向支架应根据补偿器的要求设置; 6.滑动支架在两固定支架之间部分设置,间距根据管道刚性、强度条件确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:23:04 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:23:04 | 显示全部楼层
<div>请直接输入该资料在成工网上的链接地址:</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:23:04 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 10:02 , Processed in 0.026154 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表