请教多层框架筏板基础冲切不够的问题?

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一栋5层框架,因地基存在软弱夹层,考虑采用筏板基础,筏板基础厚400mm,柱垂直荷载约在1000KN左右,弯矩较小,然后在计算边柱和角柱抗冲切时局部阀板加700mm后还是不能满足冲切条件,请问这种情况是否属于正常情况,如果在边柱处加拄敦的话怎么加,好像柱敦不能偏心的

回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:23:06 | 显示全部楼层
你单柱下的荷载挺小的,局部加厚筏板应该以柱墩的形式输入,楼主是按照此法输入的吗,而且边柱同时要考虑悬挑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:23:06 | 显示全部楼层
冲切计算与下卧层无关,筏板边外挑尺寸加大一些
回复 支持 反对