可以绑扎搭接 也可以机械连接 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:23:26 | 显示全部楼层
如果施工单位愿意,可以把其中一根加强否则一根截掉错开重焊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:23:26 | 显示全部楼层
之所以设计时错开接头焊接是为了防止局部断面含钢量超标,导致应力集中,时间长了会导致混凝土开裂,所以短时间没什么影响,一旦长时间荷载影响就会裂开的,尤其对抗震不利!所以最好是返工重做,如果已经浇筑了的话,那只能砸了重来当然,这个问题短时间内是看不出来的~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:23:26 | 显示全部楼层
返工,其中部分截掉,錯开后重新焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
我认为,如果只一两根钢筋,可采用搭接焊,搭接长度应超出其它相邻钢筋接头部位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:23:26 | 显示全部楼层
本层已焊的可以作补强处理,用柱同等钢筋按绑扎D进行搭接再加焊,到上一层重新插筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:23:26 | 显示全部楼层
框架柱纵筋搭接区范围箍筋要加密.03G101-1  p45页,这是强制要求必须有的可以隔一副加一根同型号的钢筋,但必须够搭接长度。视为没有焊这一根钢筋。就可以了。这是补就的一个方案,可以找设计出方案。