两楼之间新建夹层节点设计?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
两框架主楼四层,间距12米,现在三层四层把两楼连通,用钢结构,钢梁直接锚杆到混凝土框架柱,柱尺寸500x500

节点如下,剪力设计值488KN,节点这样做不知是否稳妥,植筋采用20跟植筋20Q345B螺杆,现在好多人担心这空中楼阁的安全

剖面图1

剖面图2

回复

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:24:37 | 显示全部楼层
应该要两个主要前提:1、两边支坐梁之前有没有考虑你现在这钢结构的阁楼承载力;
2、两栋楼加上现有的阁楼热冷伸缩问题,采用植筋相连是否会被拉动或别地方被拉裂
为了安全保守起见,建议做基础立钢柱,因为你只有四层不高,估计成本不会比植筋很多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:24:37 | 显示全部楼层
连接件的强度富余还是很大的想请教个问题,高强螺栓用长圆孔能释放位移吗?还有双腹板的螺栓安装是否有问题
回复 支持 反对