排水管道的安装正确吗?

[复制链接]

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公楼排水横干管的排水管道转弯是不是不允许用90度弯头,应该用2个45度的连接,现场这个对吗
排水横支管与横干管的变径连接就是这个样子吗,感觉好像不对吧。不需要用斜三通吗。
排水横干管与主立管的连接是不是应该用斜三通或直三通连接吗。暂时没有图片。
4.给水、排水、电线管线穿越房屋沉降缝处如何处理,有无图集或规范做法。图上的直接通过肯定错了吧。
回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:25:39 | 显示全部楼层
1、45度弯头在这个位置无法安装这样安装也可以。在楼板上要注意最好是安装一个清扫口。
2、不需要三通,这样连接是正常的。
3、管道穿越沉降缝,应按标准图集施工。这样做不对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:25:39 | 显示全部楼层
一、管道连接这么做是可以的,但是如果在高低端干管的端部300mm处,各加设一根吊杆,效果会更好一些;

二、横支管和横干管连接的衔接处应是偏心的封板,如果把封板的偏心加长部位朝下会更好更合理一些,这样可以避免干管里的水倒流入横支管内;

三、可以用三通连接;

四、管线穿越沉降缝的做法应参照图集施工

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:25:39 | 显示全部楼层
我记不清楚啦,你在网上查查
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:25:39 | 显示全部楼层
用三个45度弯头即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:25:39 | 显示全部楼层
1、45度弯头在这个位置也这能怎样安装了,否则无法安装
2、管道线穿越沉降缝的做法是错的,请按标准图集施工。(标准图集请阅一下)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:25:39 | 显示全部楼层
90度弯头太多,很容易堵,还没有看到清扫口
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:25:40 | 显示全部楼层
同意四楼意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:25:40 | 显示全部楼层
一、管道连接这么做是不可以的,易形成管道堵塞

二、应当采用斜三通,避免倒流

三、管线穿越沉降缝的做法可按照图集施工,必要时,根据实际情况,可在沉降缝的位置增加套管或采用柔性连接等方式

回复 支持 反对