悬臂浇筑预应力混凝土连续梁桥横隔为什么会出现裂缝?

[复制链接]

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在进行预应力混凝土连续梁桥的悬浇施工,前几天在边跨合拢后进行底板预应力张拉完成后发现在6#块、10#块的横隔板过人洞上下方居然有裂缝,赶紧全桥检查了一遍,发现所有横隔均有这种现象,连未张拉,未合拢的都有查规范一些技术书跟我们的图纸一对照,发现设计未在过人洞四周加设加强钢筋。我想问问各位,这个加强钢筋是必须有的么?这个裂缝是怎么形成的?桥发生扭转的时候横隔受不住剪力,所以发生裂缝?

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:26:25 | 显示全部楼层
加强钢筋是必须设置的,开孔处都应该设置的.如果不是支点处的隔板应该不是受力构件,只有在抗扭的时候才可以发挥作用.建议增加加强钢筋