楼梯施工为什么要多浇注三个踏步?

[复制链接]

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 18:26:38 | 显示全部楼层
第一因为该处的正负弯矩和剪力都比较小,不容易由于留缝的影响而造成大的事故第二施工缝留在此处便于清理和接茬使楼梯成活后不影响整体的观感。第三按照旧版规范《混凝土结构工程施工及质量验收规范》的规定:施工缝的留置应该在混凝土浇筑之前确定,并且宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。注意他这里用的是个宜字,而不是应。这就说明他不是绝对的而是可以变动的。第四就是你说的观点也是一方面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 18:26:38 | 显示全部楼层
目的是让施工缝应留在结构受弯矩和剪力较小,且便于施工的部位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 18:26:38 | 显示全部楼层
结构设计规定,水平施工缝必须留在剪力最小的部位双跑楼梯起步到转弯平台为九级楼梯踏步(9步),它的最小剪力处大约在1/3梯段处,就是“上三步”。因此,现浇楼梯的施工缝不应该设置在与楼面平齐,而应该留在楼面上去三步,施工缝的截面与梯板垂直,这就是“上三步”的意思。
    但是,现在有层高较高的建筑,有单跑楼梯、三跑楼梯,梯段的长度也不一定的9级,所以,也不能恪守“上三步”的做法,规范上也已改为“剪力最小的部位”的说法。至于“剪力最小的部位”在什么位置,可以问一下设计,也可以按本梯段长度的1/3估计,这个要求不是很严格的。