电气安装预算的一些小疑问,希望有所解答
问:
1. 现在一般的0.6/1KV 5芯YJV-4*120+1*70动力电缆,我计算电缆终端头是按2个算还是10个算?如果是按2个算我不买5芯的,全部购买单芯120和70的电缆,电缆终端头是按10个算么?
2.  还是同样上面的问题,因为工程的电缆敷设中,为了好看,一般都买单芯的,所以计算电缆工程量时,不用乘以系数,直接按120以下的算,这样的话是不是价格就是会高出来很多,审计会同意不按多芯的算么?
3. 配电箱里面的元器件,在工程量清单中 是否需要一一列出,因为开关比较多,而且开关的安装定额确实也比较高,正常现在的做法是套 成套配电箱一个 然后主材单价填总的配电箱价格,这样合理么?
太多从没接触过的问题接踵而来了~~~~
回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:26:52 | 显示全部楼层
1. 0.6/1KV 5芯YJV-4*120+1*70动力电缆,电缆终端头是按2个算;

2.应该根据设计图纸进行施工和结算;

3. 配电箱里面的元器件,在工程量清单中,除非是配电箱内涵独立招标,一般不需要一一列出,工程中配 电箱是按主材价格进入定额分析,其内开关安装费用含在配电箱主材报价之内开关的安装定额,是指独立工作现场安装开关,安装方法不同所以定额价较高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:26:52 | 显示全部楼层
电缆不像电线,都是几根芯在一起是成品的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:26:52 | 显示全部楼层
一根电缆两个头
回复 支持 反对

使用道具 举报