30KW的电机星三角启动配多大的接触器?

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
30KW的电机星三角启动配多大的接触器?设计配的是两个38A的  一个25A的,我感觉是不是太小了!
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:28:38 | 显示全部楼层
40A
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 18:28:39 | 显示全部楼层
30KW的电机额定电流:57A 选用交流接触器:100A