请问防雷引下线用柱内钢筋锥螺纹连接时电气还需要焊接跨接线吗?

[复制链接]

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
应该要烧跨接我以前碰到过。有要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
可要可不要要,吕光大图集只要求绑扎就行了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
需要焊接,因为1、螺纹连接的接触电阻较大,2、柱内螺纹连接砼浇筑时宜灌入水泥砂浆,3、易锈蚀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
是要烧夸接的  我以前也做过 规范也有
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
我想问问各位大侠,电气配管中螺纹连接规范中要求做跨接接地,所以我觉得钢筋做螺纹连接也需做快接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
楼上正解!但是薄壁电管是不允许焊接的,只能卡接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
需要连接啦 就像电线管螺纹连接一样要跨接的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
没有必要烧夸接,因为避雷拟似一根主筋连接,由于箍筋的连接和传递连成了一个整体
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:30:08 | 显示全部楼层
规范上没有强制性要焊,但有些地方要求严的就要焊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:30:09 | 显示全部楼层
需要!
当利用钢筋混凝土构件内的钢筋网作防雷装置时,贯通电气通路应满足一下条件:
(1)构件内主钢筋在长度方向的连接采用焊接(搭接焊或对接焊)或土建施工中通常采用的铁丝绑扎发大搭接,搭接长度不小于20d,d为钢筋的直径
(2)在水平构件与垂直构件的交叉处,有一根主钢筋彼此焊接或者用跨接线焊接或用螺栓紧固的卡夹器连接,或有不少于两根主钢筋彼此用通常采用的铁丝绑扎法连接。