50线的功用是结构还是建筑不必要下定论,主要是看它用在什么时间与地点,就好像一把刀它能做菜刀也能做屠刀一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:30:25 | 显示全部楼层
建筑标高是指完成面的高度,结构标高是指混凝土面的高度,在其上还含有装饰面层的厚度
50线是按照建筑标高来确定的。是指自本层装饰地面表面距地50cm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:30:25 | 显示全部楼层
建筑50线高于结构50线,前者用于装修施工,后者用于结构施工

建筑50线就是在装饰面的基础上向上量500mm,用来进行对饰面,饰品及功能设备,位置尺寸的控制;

结构50线就是在结构面的基础上向上量500mm;

一般而言,建筑50线和结构50线的高差在3cm左右

建筑项目上,建筑50线和结构50线相差5cm。

室内50线在专业上属于标高控制,标高控制分为两个步骤:

1、设置标高基准点

为了便于施工及控制标高,在给定原有标高控制点的基础上,引测新的标高控制点,即施工标高基准点。新的标高控制点设置应综合考虑施工的便捷性、易于保护性和准确性。新的标高控制点标识设置应与原有标高点的标识具有可区别性,可采用不同颜色、不同形状的标志,且要注意对控制点的保护。

2、测设标高控制线

在施工之前,根据标高基准点,采用DS3型水准仪(适于大开间区域使用)或4线激光水准仪(适于室内小开间使用)在墙体、柱体上引测出施工用标高控制线,并用墨斗弹出,通常控制线设置为+50线,即距完成后的地面高0.5m的水平线。也可以根据现场情况引测+1m线,原则上引测的标高控制线要便于在施工时的计算,尽量取整数,并应在弹好墨线后做好标识,明确标高。

使用DS3型水准仪时视距不要过远,一般不超过100m,以减少大气折光影响。前、后视的距离不应相差太大,尽量使测点与仪器的距离一致,这样可以减少测量误差。条件许可也可用带激光发射系统的DSJ3型激光水准仪,使测量放线更加方便快捷。

由于室内标高相对独立性更高,因此在较小空间可以使用4线激光水准仪进行标高线的引测,一般4线激光水准仪在室内环境使用的有效距离不宜大于10m,以减少折光和视线误差。

标示在墙面、柱面上的标高控制线,要注意保护,在面层施工覆盖后要及时进行恢复,保证控制线的准确性和延续性