请问7层以下的住宅楼是否设灭火器?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范8.1.6:住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙8.3.1.5:超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统。可以不设!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
9楼回答正确,这个可以不设,但是如果公用面积超过100平方必须设,一般住宅很少有超过100平方情况,设上也不算错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
具体的规范要求倒是不大清楚,但是一般施工过程中,图纸上是都有要求的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
个人觉得,这不是一个设与不设的问题,根据《建筑灭火器配置设计规范》就是应该设在附录D中,轻危险级举例已经明确了有普通住宅。7层以上的是住宅,7层以下的也是住宅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
不是必须设的,如果为了安全设置当然好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
要设,在(GB50140-2005)附录D里面轻微险级4普通住宅.说明住宅都应设.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:32:44 | 显示全部楼层
建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005
1.0.2 本规范适用于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程
本规范不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房。
6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
根据以上规范,按配置级别为轻危险级配置,我认为住宅不管几层都应该设,而且是每层2具轻危险级的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:32:44 | 显示全部楼层
同意7楼意见纯住宅的多层可以不用设置。

回复 支持 反对

使用道具 举报