海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 111444777

雨水排水管用不用像污水排水管一样做通水通球试验?

[复制链接]

90

主题

4

帖子

29

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
29
发表于 2014-5-17 18:33:33 | 显示全部楼层
施工中很少有人做,不过要看当地的标准了
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

4

帖子

-6

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-6
发表于 2014-5-17 18:33:33 | 显示全部楼层
要看当地是否要求,一般是不做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

99

主题

7

帖子

37

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
37
QQ
发表于 2014-5-17 18:33:33 | 显示全部楼层
按给排水验收规范必须做
[url=http://huliduo.com.cn]互利多论坛群发软件[/url]
回复 支持 反对

使用道具 举报

308

主题

8

帖子

3

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3
发表于 2014-5-17 18:33:33 | 显示全部楼层
不能,雨水管道需做闭水试验,检查雨水管道和检查井是否渗漏,检查在充水后30分钟渗漏量是否符合规范要求为合格,具体内容见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008
回复 支持 反对

使用道具 举报

94

主题

3

帖子

5

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
5
发表于 2014-5-17 18:33:33 | 显示全部楼层
应该做通球试验,但是一般不做
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

0

帖子

25

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
25
发表于 2014-5-17 18:33:33 | 显示全部楼层
满水试验是检验管道连接的密封性,通球试验是为了检验管道的通畅程度,新建的雨水管,污水管都必须做做通水通球试验!
回复 支持 反对

使用道具 举报

85

主题

5

帖子

0

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
0
发表于 2014-5-17 18:33:33 | 显示全部楼层
它和排水管性质一样,一定要做.
回复 支持 反对

使用道具 举报

717

主题

21

帖子

-243

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-243
发表于 2014-5-17 18:33:33 | 显示全部楼层
埋地的要作通球试验,不埋地部分作灌水试验,高度为上部雨水口处,灌水试验持续1h,不渗不漏
回复 支持 反对

使用道具 举报

83

主题

0

帖子

-5

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-5
发表于 2014-5-17 18:33:33 | 显示全部楼层
雨水管做灌水试验后,在做通球试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 21:31 , Processed in 0.073237 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表