建筑电气中有哪些需要做电气工程隐蔽?哪些需要做电气配管安装工程隐蔽?

[复制链接]

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我是做土建资料的!现在有一栋已完工的高层建筑需要不补做安装资料!我现在只剩下电气资料了!因为我看不懂电气图纸所以我做的比较吃力!请各位指点指点!建筑电气中
有哪些需要做电气工程隐蔽附图是什么样的(或者在哪里可以找到)
有那些需要做电气配管安装工程隐蔽。附图是什么样的(或者在哪里可以找到)
避雷引下线是焊接在墙柱的主筋上的。
回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:34:09 | 显示全部楼层
一、本记录用于电气工程隐蔽之前的检查验收检查完毕,应由施工单位专业工长根据检查实际情况填写“检查验收情况”栏目的内容,需要附图或说明者,应在“附图及说明∵栏目中填写及绘图。由项目专业质量检查员审查并作检查评定结果,监理(建设)单位应作出验收结论,且有关人员应签字确认。 
二、被隐蔽的接线盒及导管应在隐蔽前检查合格,方可隐蔽。直埋电缆必须隐检合格后,方可隐蔽。  三、室外苴埋导管的路径,沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能敷设导管,经隐检合格后,方可进行隐蔽。 
四、建筑物基础接地体,待底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经隐检合格后,方能浇注混凝土隐蔽。人工接地体,按设计位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地板和敷设接地平线,经隐检合格后,方可隐蔽。 
五、利用建筑物柱内主筋作引下线,待柱内主筋绑扎后,再按设计要求进行焊接施工,经隐检合格后,方可隐蔽。直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线!经检查确认不会外露以及隐检合格后,方可隐蔽。 
六、女儿墙上暗敷的接内口,经隐检合格后方可隐蔽。 
七、隐蔽的电气工程应按实际情况绘制附图,要求附图真实,标注清晰。 
八、隐检内容包括:品种,规格,位置,标高,弯度,连接,焊接,跨接地线,防腐,焊接部位的焊接质量、搭接长度,管盒固定,管口处理,敷设情况,保护层厚度以及与其它管线的相对位置和距离,等等。