三相四线制发电机,如果将中性点经自来水管接地,车间照明电源的一根线也从水管接出,这样就可以省去一根线?

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手解答,三相四线制发电机,如果将中性点经自来水管接地,车间照明电源的一根线也从水管接出,这样就可以省去一根线,为什么一般不会这样做?
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:35:45 | 显示全部楼层
规范不允许水管接头处电气连接的连续性不可靠。应使用TN-S系统。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:35:45 | 显示全部楼层
规范中不允许的,是极不安全的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:35:45 | 显示全部楼层
怎么会有这样的问题,万一接地不好或者地线带负荷,不就完了吗,无语

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:35:45 | 显示全部楼层
这样水管会带电,用户端用水会带电
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:35:45 | 显示全部楼层
千万别这样接会发生触电事故的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:35:45 | 显示全部楼层
先不说会不会触电,水管各段间接触不良好,用它做导线可能因接触不良而发热或发生火花,甚至两节完全不通,要经地接通,则接地电阻将因土壤的温度湿度发生很大的差别,甚至不通电所以楼上说得对,千万不能这样做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:35:45 | 显示全部楼层
在现实施工中的话,这样不会影响施工;但在规范中这样是不允许的,零线和地线最好分开;不然得话会出现危险;三项四线的如果是400V的话,一出现问题,不是死就是伤;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:35:45 | 显示全部楼层
绝对禁止,省一根线,会出事故、会死人会追究您的责任。
回复 支持 反对

使用道具 举报