桩顶标高高了5cm-10cm?

[复制链接]

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
承台模版、钢筋笼都弄好后发现桩顶标高比设计标高高了5cm-10cm除了砍桩外还有其他什么办法?
回复

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:36:23 | 显示全部楼层
如果不影响地梁顶标高,那么可不作处理在浇砼前必须把桩内的淤泥、浮浆、杂物清理干净。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:36:23 | 显示全部楼层
你的问题说的不够清晰
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:36:23 | 显示全部楼层
你确定承台模板已经做好了,我记得一般是钢筋笼下了悬挖桩浇筑后才开始做承台,经常回遇到桩顶比设计标高高,但可以在绑扎承台钢筋时往下降点就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:36:23 | 显示全部楼层
对你的施工工艺有疑问
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:36:23 | 显示全部楼层
如果要逐一的凿除是不可能的,要不将正负0.00的标高提高一点,因为桩顶标高的允许偏差为50mm  +30mm,再把承台厚度调小一点(挖制在允许偏差范围内),不是设备基础
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:36:24 | 显示全部楼层
如果承台地梁面标高小于-0.1,则把承台笼子高度稍微较低或不处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:36:24 | 显示全部楼层
视桩径综合考虑,一般而言可以不作处理,其桩顶本身就要求按桩径大小,嵌入承台内的长度不宜小于100或50.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:36:24 | 显示全部楼层
一般情况下可不作处理,地梁顶标高高了,可以在接下去的砌筑基础墙的时候把标高控制好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:36:24 | 显示全部楼层
如果要逐一的凿除是不可能的,要不将正负0.00的标高提高一点,因为桩顶标高的允许偏差为50mm +30mm,再把承台厚度调小一点(挖制在允许偏差范围内),不是设备基础,也没多大关系