这种人工挖孔桩可行么?

[复制链接]

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期到一个工地检查,发现该工地的施工方的人工挖孔桩护壁是用铁皮护住四周,然后用箍圈固定住铁皮,并留出10cm左右的口子浇筑高强度等级水泥砂浆

本来以为是地质条件不好,土质比较软,容易塌孔,才这么做的,可是从现场看这地质情况不错,挖了一点基本到达了中风化,他们现浇施工,用铁皮制模,水泥砂浆浇筑,而且成型效果非常不错啊。
    因为是没有拿到他们的施工方案,不知道大家有没有这种施工经验或施工方案,这种做法能不能满足要求,是不是需要特别的地质情况才能施工啊?

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:38:25 | 显示全部楼层
能满足要求,我们这边10几年前就这样施工了, 节约人工、机械、周转材料、比木模低很多,工效高,降低工程成本
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:38:25 | 显示全部楼层
方法可以,但工人没带安全帽,就是违反安全管理条例啦要对工人进行安全技术交底。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:38:25 | 显示全部楼层
这个好像看起来比木模还要好一些哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:38:25 | 显示全部楼层
模板基本没有要求,也不需要振捣,只要能保证结实就成,但是人工挖孔最主要的事护壁的强度要达到要求,严禁超挖,要是抢工建议护壁施工完后,不拆模2小时后继续进行下步开挖,护壁钢筋别忘了要放好呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:38:25 | 显示全部楼层
我所在的地区一直就是这么干的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:38:25 | 显示全部楼层
貌似还要好一些,可以借鉴一下,嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:38:26 | 显示全部楼层
我在甘肃白银,这边基本不需要护壁,这种施工方法这边没用过呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:38:26 | 显示全部楼层
面对此项问题,其实很简单,先查看施工图、再就是施工单位的专项施工方案,桩基护壁一般在施工图中都有设计若设计没有,应首先查阅规范。根据楼主提供的照片,该施工单位所采用的的是钢护筒。这是根据现场土质情况而定的,就像楼主所述,该地质情况良好,采用钢护筒施工方法正确,因为其具有稳定性高、施工周期短、表面平整光滑的特点,在桥梁工程的桩基础施工中使用非常频繁。