海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 376|回复: 8

地下室剪力墙外墙水平钢筋是在立筋外侧还是内侧?依据是什么?

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室剪力墙外墙水平钢筋是在立筋外侧还是内侧?依据是什么?

回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:39:12 | 显示全部楼层
墙水平钢筋是在立筋外侧,是为了遏制温度、收缩应力的影响,防止墙体开裂

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:39:12 | 显示全部楼层
一般情况下的剪力墙都是水平筋在外侧,竖向钢筋在内测,因为一般剪力墙的设置是为了抵抗水平方向的力的,像地震加速度带来的水平荷载,风荷载等等
但是地下室的剪力墙外墙就不一样,它主要是受周围的土或其他填充物的侧压力,那么此时竖向钢筋为受力主筋,所以地下室外墙的竖向钢筋应在外,水平钢筋在内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:39:12 | 显示全部楼层
地下室剪力墙外墙水平钢筋是在立筋外侧还是内侧,具体工程,应按设计要求进行施工

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:39:12 | 显示全部楼层
在地下,剪力墙内侧受拉,水平筋在里,在地上,外侧受拉,水平筋外
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:39:12 | 显示全部楼层
立筋在外侧,水平筋内侧根据受力分析,地下室外剪力墙主要是受外土压力,立筋为主筋。11G101-1 第77页有说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:39:12 | 显示全部楼层
地下室外墙由于按照挡土墙考虑,一般竖向钢筋放外侧

其他剪力墙(内墙或者地上部分的剪力墙),都是水平筋放外侧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:39:12 | 显示全部楼层
这是广东省院高层住宅结构设计统一技术措施的规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:39:12 | 显示全部楼层
主要是受力计算问题:

1.地下外墙是土压力,是竖向钢筋为受力钢筋,所以竖向钢筋在外侧,混凝土保护层要比放在里面小,计算有效高度就要比放在里面大,对结构计算有利所以放在外侧

2.地下部分墙体主要受地震力作用,为水平剪力,故水平钢筋在外侧,道理同上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 11:34 , Processed in 0.038350 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表