地热供回水压力相同怎么办?

[复制链接]

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
每路分水器都放水清洗了,没有堵塞,关键还是回水压力太大,水循环不出去
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
有管道短路了吧,好好检查下旁通管看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
管接主管道 都没问题,那就是回水支路的阻力过大或者你的上游住户已经加循环泵了,导致你家的回水支路压力比主回水立管的回水压力小,水肯定出不去的,不行就得加个小泵了同情~   供回水的过滤网都好好清理清理,尽量减小阻力损失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
如果入户管接主管道 都没问题,那就是回水支路的阻力过大或者你的上游住户已经加循环泵了,导致你家的回水支路压力比主回水立管的回水压力小,水肯定出不去的,不行就得加个小泵了同情~   供回水的过滤网都好好清理清理,尽量减小阻力损失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
有管道短路了吧,好好检查下旁通管看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
以上各位分析的各种情况如都排除,请您看一下;是否进水与回水接反了从您家的分水器到楼单元供水、回水管与外网都查一下,肯定有结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
打电话问供暖公司是不是供你们楼的循环泵没有工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
其他家是靠自然循环,因此供回水压差很小,没有也可以,你家的不行,没有自然循环所需要的高度差,要想热,加一个小泵就可以了,不过选择要合适,要不会影响其他家的供暖
回复 支持 反对

使用道具 举报