建筑设计防火规范《GB50016-2006》第4页明确定义:

封闭楼梯间---用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间

防烟楼梯间--在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。你认真的看看,就明白了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:40:00 | 显示全部楼层
封闭楼梯间的设置要求:
  (1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置
  (2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。
  (3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。
  防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。
  防烟楼梯间的设置要求:
  (1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
  (2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 平方米,与消防电梯合用的前室不应小于10平方米;对于居住建筑不应小于4.5平方米,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 平方米;对于人防工程不应小于10平方米。
  (3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
  (4)如无开窗,须设管道井正压送风。但是一类高层必须有管道正压送风。