海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 15164653

坡屋面梁截面问题

[复制链接]

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:40:12 | 显示全部楼层
看看这个有用吗?我吧家底都打包了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:40:12 | 显示全部楼层
这个按照异形梁计算,算量的时候以实际体积计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:40:13 | 显示全部楼层
03G101 平面整体表示方法坡屋面补充图中第10页第4条规定应按梁定位线计算梁高.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:40:13 | 显示全部楼层
这就是一根顶面斜口梁,没必要管什么规范,如果是施工单位那么你按照斜口梁配箍筋绑扎就可以,如果是监理那么你按照这个截面检查就可以了,当然如果是设计审核,那么可能考虑受力截面验算,那就按照具体荷载计算就可以了啊,常规应该设计是按照450来验算梁高的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:40:13 | 显示全部楼层
有很大的难度   我也期待这个答案

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:40:13 | 显示全部楼层
这是哪个项目图纸啊如果但看图纸就是梁高按图纸走,但是具体得看它的箍筋尺寸,再加上保护层就行。不要把简单的事情复杂化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:40:13 | 显示全部楼层
受力计算是450,做箍筋按450截面做是对的,550那是自然找坡计算,如能把梁底斜支撑,按450截面是可以的,也可以跟设计部门联系,我认为设计可能疏忽了,也可能底平面不允许出斜面

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:40:13 | 显示全部楼层
没有必要和施工的讨论这个问题,他们是为了算钱,你只要图面表达出了梁高度的示意图,标高钢筋没问题,其他的事情,就让质检,监理,施工,甲方。。。。。。。争论去吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:40:13 | 显示全部楼层
梁高应按45cm
回复 支持 反对

使用道具 举报