发表于 2014-5-17 18:40:29 | 显示全部楼层
同意6楼观点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 18:40:29 | 显示全部楼层
隐蔽工程全数检查!!所以要全部做,再说了这东西漏水了再补很烦的,为求安心所以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:40:29 | 显示全部楼层
卫生间蓄水试验必须要做,蓄水最最浅水位为20㎜,蓄水时间为24小时,且每个房间要全数检查
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:40:29 | 显示全部楼层
卫生间进行蓄水试验是防水隐蔽施工的检查重点,每个卫生间必须做,工程做此项项目前首先报告监理然后施工,蓄水高度必须灌满卫生间土建成型后的地坪20-30mm,蓄水时间为24小时, 并在12小时时进行蓄水观察是否有渗漏现场,并做现场监理会签,24小时后再次观察是否有渗漏现象,并做现场监理会签,如不漏马上做地面20-30mm沙浆保护层,待12小时后方可进入卫生间进行其他项目的施工,确保卫生间不漏
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:40:29 | 显示全部楼层
是的,每间都要做蓄水试验,做好标记,观察时间为48小时,监理按照30%的比例进行抽查
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:40:29 | 显示全部楼层
卫生间蓄水试验必须做,一般水位线20mm,蓄水时间不超过24小时
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:40:29 | 显示全部楼层
规范要求每个卫生间必须做蓄水试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:40:29 | 显示全部楼层
必须每个卫生间都检查且蓄水24小时。最浅出有20cm深。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:40:29 | 显示全部楼层
作,蓄水100深,24小时不渗不漏为合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:40:29 | 显示全部楼层
不做是找麻烦