简述强电竖井内电缆敷设的相关要求?

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近工程管理中心有考试题是:请简述强电竖井内电缆敷设的相关要求?请帮着回答!谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:41:41 | 显示全部楼层
竖井内电缆敷设大至有两种,一是桥架,二是垂直安装分吊装、放装,要求竖井内无异物、不得与其它无关设备混用。垂直敷设固定点不大于1.5米,桥架敷设固定奌不大于2米,且每节之间、用金属线联接,做接地保护,主电缆、分支电缆做好标志。固定应牢靠。电缆弯曲处,弯曲半径是电缆外径的20倍。做支架固定。不能有外伤。每层做防水、防火隔离,每层安装照明,插座。,防火门外开。电缆安装完毕后,做绝缘试验。基本就这些,希望帮上你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:41:41 | 显示全部楼层
强电竖井内电缆沿线槽敷设进入竖井内的配电箱时可以直接从直段电缆上接住用穿刺线卡分支,把穿刺线卡放在线槽,因为是穿刺卡,不剥绝缘护套,不算在线槽接头
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:41:41 | 显示全部楼层
竖井电缆敷设可用槽式桥架、梯架、和电缆支架敷设;

1、应保证电缆有序敷设(特别是预分支电缆),横平竖直,垂直敷设时为防止下滑,每1.5米应用绝缘电缆卡子固定牢靠;

2、强、弱电电缆分开敷设,在同一槽式桥架内敷设时,中间应加隔板分隔;

3、电缆末端标注电缆规格、型号、电源、用途以及回路编号;

4、桥架连接处安装接地线(软线),并与每层竖井内等电位扁铁进行可靠连接,高层建筑桥架内应敷设通长镀锌扁铁可靠接地;

5、电缆末端进入配电箱后应按规范要求预留电缆长度,一般为半周长;