请教各位,对有的框架梁柱发生露筋的现象,应该怎么处理?

[复制链接]
kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
露筋应去除有缺陷处的不密实混凝土和突出的骨料颗粒,用清水洗刷干净并充分湿润后,在用比设计强度等级高一级的细石混凝土填补并仔细捣实
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
同意各位的高见,但采用细石砼补救时,注意提一个强度等级,最好按说明书加适量的微膨胀剂效果会更好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
上面各楼对通用的处理方式已介绍了很多,都是可行的常用处理方式,我提三点注意事项:
1、判断缺陷的严重程度,选用相应处理措施,必要时提请设计单位出方案;
2、保留支撑不要拆除,从侧面灌入砼;
3、加强养护,暂缓在梁上加载;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
出现露筋现象不能擅自处理,须监理验收,试混凝土缺陷的严重程度而制订措施,处理方法与各楼相似,另外新浇筑混凝土凸涨部分须达到一定强度,才能凿去,否则会引起新旧混凝土开裂,造成质量二次缺陷.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
剔除松散的部分,用高标号细石砼补
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
砸了重灌