临时用电中的三级供电,两级保护是什么意思
回复

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:42:53 | 显示全部楼层
详细见《JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范》:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:42:53 | 显示全部楼层
两级保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:42:53 | 显示全部楼层
三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;
两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:42:53 | 显示全部楼层
三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱(插座箱)也称为一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱。

二级保护是指二级漏电保护系统,在三级配电系统中,必须有两级漏电保护,要求在总配电箱、开关箱中分别设置。