海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 505|回复: 8

关于空调管道结霜问题?

[复制链接]

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建商务楼工程,地面20层,地下1层,位置在海边

现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:43:11 | 显示全部楼层
对管道丼每层进行检查,看看保温层是否完好特别是穿过楼板的套管内的管道是否保温完整。这些位置保温不完整,就会产生露水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:43:11 | 显示全部楼层
保温材料是否合格,保温厚度是否符合要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:43:11 | 显示全部楼层
再检查一下管道支架与管道的接触位置,是否安装了木托,木托是否进行防腐处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:43:11 | 显示全部楼层
是否因为保温材料的性能有问题,或者保温厚度不够,导致保温效果不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:43:11 | 显示全部楼层
按照设计上的做说明设计有问题,保温厚度除了与材料性能有关,还与管径有关当然还跟施工质量有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:43:11 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:43:11 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:43:11 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 04:05 , Processed in 0.027913 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表