柱歪了如何加固处理?

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:45:19 | 显示全部楼层
这样的活真无语了,

设计结构的问题最好进行荷载计算,加固后的钢筋是否满足荷载要求

下面是常用的加固方案

1、三级14或18的螺纹钢筋间距5-10CM延柱子四周,箍筋200,控制好间距,加大柱子尺寸,每边加10-20CM,鉴于柱子偏了15CM,可以考虑20CM或30CM,因加厚尺寸较大可以考虑双层配筋

2、浇筑的时候可使用灌浆料,也可采用高一标号的细石混凝土。
3、涉及加固的方案一般用先植筋,确定钢筋的位置,是否加角钢根据计算而得。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:45:19 | 显示全部楼层
增大柱截面
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:45:19 | 显示全部楼层
楼主,你最后的补充内容,并没有说明你加固方案的正确性,因为你错上加错的“补强”,楼房居然也没事,只是侧面印证了我最初的估计:这条变了形的柱根本不需要加固
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:45:19 | 显示全部楼层
加大柱吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:45:19 | 显示全部楼层
加大箍筋,增加主筋,在浇筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:45:19 | 显示全部楼层
可以加大柱子,在现有的柱子周边加钢筋骨架目前的柱子是600的可以加大为800的。具体就是将原来的柱子做柱心,周边加间距150的6个的钢筋网架。
回复 支持 反对