发表于 2014-5-17 18:45:48 | 显示全部楼层
03G系列图集有明确的说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:45:49 | 显示全部楼层
各位回答都有道理,其实闪光对焊不是机械连接,应归焊接,但是闪光对焊的街头强度很好,强度要高于原母材,属于一级接头,请参照混凝土施工规范钢筋连接的要求来,控制接头率,不同的部位按规范就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:45:49 | 显示全部楼层
你好:梁内钢筋的接头位置严格来说是不可以随便设置的,要考虑设置在受力较小处,一般底筋在支座附近,上筋在跨中的1/3范围内,下部钢筋在支座1/3内,机械连接时(连接点在规范范围内)相邻纵筋应错开(不小于钢筋直径35d),在同跨中一根钢筋不能有两个接头
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 18:45:49 | 显示全部楼层
不可以的,在03G101规范明确规定任何焊接接头不宜大于50%负加筋接在箍筋加密区内不准有接头,接头与接头之间相差距离不少于35d。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 18:45:49 | 显示全部楼层
10楼说法不完全,具体应为梁底筋的具体接头部位必须由设计确认,并优先采用等强连接方式联接,具体规定参见钢筋连接规范第六章
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 18:45:49 | 显示全部楼层
随意设置,肯定是不可以的,请认真阅读GB50204-2002钢筋安装篇和有关标准图