海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 687|回复: 4

气体灭火房间能否使用风机盘管?

[复制链接]

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个数据中心,里面的运行维护中心,信息开发中心,技术文档中心,监控室都做了气体灭火,这些房间的空调是否依旧可以用风机盘管还是一定要用全空气系统
回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:45:51 | 显示全部楼层
信息机房啥的,属于电气用房,到处是用电设备,使用风盘,有水管进去,不合适倒不是跟气体灭火有啥关系。建议采用全空气系统,空气处理器设于机房外,或者采用分体或商用空调。有风管进出该类型房间的话,这些风管穿越房间隔墙时增设70度防烟防火阀。火灾时,电信号关闭。以保证气体灭火时房间的密闭性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:45:51 | 显示全部楼层
还有建议这些电气设备用房采用单独的空调系统,若这些设备房不大,采用分体空调也是合适的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 18:45:51 | 显示全部楼层
电气设备房间,使用盘管风机不合适有冷凝水管,需要保温。一旦漏水影响电子设备安全。这种房间建议使用分体空调机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 18:45:51 | 显示全部楼层
气体灭火设备安装在有空调的房间
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-4 00:38 , Processed in 0.023633 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表