排烟管壁厚的设计问题?

[复制链接]

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
风量3000m3/h,风压3000pa,排气温度500℃,如果排烟管采用304不锈钢,2mm的壁厚请教各位大神是否可行?连接强度和焊接可靠性是否存在问题?
由于壁厚的不同对不锈钢的性能也有影响,工程中使用厚的当然没问题,但造成资源浪费,怎样取合适壁厚呢
回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:48:25 | 显示全部楼层
规范要求一般高压系统,排烟风管的壁厚为1.2毫米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:48:25 | 显示全部楼层
按设计要求规范规定:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:48:25 | 显示全部楼层
风管系统的压力划分:低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P
1mm的厚度足够

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:48:25 | 显示全部楼层
风量3000m3/h,风压3000pa,排气温度500℃,如果排烟管采用304不锈钢,1.2mm的壁厚就行见GB 50243