海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 546|回复: 5

钢结构的墙面檩条安装后无法调平?

[复制链接]

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装后窗口位置无法通过拉条把檩条调平,看设计图纸的时候,发现窗口位置没得斜拉条,我想请问哈各位大师们,这是施工问题还是设计问题,如果是设计问题,请问哪里能找到拉条布置依据,或者设计规范之类的  附件有图,请大师们指点哈。跪谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:48:53 | 显示全部楼层
我看了主要是施工问题,因跨度大(有8m、9m的),C160*60*20*2.2墙梁,平着安装刚度差,会下弯,我看图纸有设CL,要按照图纸设计加上施工时如果下弯可以另加临时支撑,撑平后再上紧两端墙梁与柱间的连接螺栓,外墙板安装后取下临时支撑即可。

CL:

回复 支持 反对

使用道具 举报

85

主题

6

帖子

30

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
30
发表于 2014-5-17 18:48:53 | 显示全部楼层
应请钢结构施工厂商深化设计,要不成本、依据从何而来
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:48:54 | 显示全部楼层
不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:48:54 | 显示全部楼层
需要请加固公司出方案,设计院出图,预算审批后再加固要走法律流程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:48:54 | 显示全部楼层
变形下沉了,防水拉断,是要漏雨
回复 支持 反对

使用道具 举报