改建工程消防水池太小的问题

[复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内消防用水量是20L/S,喷林是按中度危险Ⅱ级计算的!算30L/S原设计消防水池是223立方米。现在算一下不是消防水池要252L/S。

消防水池不够,不知道怎么解决!规范说可以补水!请各位指点下!

回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:49:00 | 显示全部楼层
1 消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水总量的要求;
    建筑面积小于3000`M^2`的单建掘开式、坑道、地道人防工程消火栓灭火系统火灾延续时间应按1.00H计算;
    建筑面积大于或等于3000`M^2`的单建掘开式、坑道、地道人防工程消火栓灭火系统火灾延续时间应按2.00H计算;改建人防工程当有困难时,可按1.00H计算;
    自动喷水灭火系统火灾延续时间应按1.00H计算;
    2 在火灾情况下能保证连续向消防水池补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
    3 消防水池的补水时间不应大于48H;
    4 消防用水与其它用水合用的水池,应有确保消防用水量的措施;
    5 消防水池可设置在工程内,也可设置在工程外,寒冷地区的室外消防水池应有防冻措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:49:00 | 显示全部楼层
消防水池的进水管道安装浮球阀,随时可以补水
回复 支持 反对