海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 2908101

基础浇筑完混凝土后放线才发现柱位偏差了十几公分应该怎么办啊,求教?

[复制链接]

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:50:32 | 显示全部楼层
应该让监理知道肯定是做植筋了。把基础上的砼打掉露出基础梁钢筋然后进行焊接,焊接的长度要满足规范规定,然后重新打砼,其中能保留几根钢筋就保留几根。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:50:32 | 显示全部楼层
经设计同意,可植筋,但是又有经设计同意的方案方可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:50:32 | 显示全部楼层
必须与监理沟通,提出处理方案,报设计复核,经设计同意方可处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:50:32 | 显示全部楼层
哎 现在的施工啊!!总说解决这个问题那个问题,都反思一下,为了省钱不验线,自身的体制不健全现在的施工设备很好了,人员的技术含量很低了(和20年前相比),这算是中国建筑的前进还是倒退?

再说你的问题吧,植筋就行了,但是不能让监理和业主知道。反正违规了,要不就拉出去枪毙5分钟。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:50:32 | 显示全部楼层
超过了允许偏差那么多,肯定要通过设计来解决的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:50:32 | 显示全部楼层
首先区分基础是什么结构,再则看在那个方向出现位移,一般私自解决可以省点事,通过监理或甲方从程序上完善一些,处理方法基本一样,植筋或重新站一排钢筋(如果基础尺寸允许),下面带12d的平直段即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:50:32 | 显示全部楼层
最佳答案已经说明了,但是以后还是加强管控不到位最后挣到不钱的,而且存在巨大风险!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:50:32 | 显示全部楼层
我们曾经把地下室柱子都做漏了一根,自己植筋处理,最后工程还评了奖的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:50:32 | 显示全部楼层
一是割断直接植筋,毕竟在基础里面,主要是受压;二是砼剔凿一下,将钢筋打弯,弯不够的话,采用植筋搭接